材料表
下面是小编为大家整理的材料表,供大家参考。
主
要
设
备
材
料
表 序 序 号 材料名称 规范及技术要求 单位 数量 备 备
注 66kV 侧电气设备 一 66kV 2#主变及主一次间隔
个 1 新上 1 2#电力变压器 SZ9-10000kVA
66±8×1.25%/11kV 台 1 利旧 2 温度数显仪
台 2
3 66kV V 形旋转式隔离开关 72.5kV
3150A
31.5kA
单接地 组 1 户外 带支架 4 66kV V 形旋转式隔离开关 72.5kV
3150A
31.5kA
双接地 组 1 户外 带支架 5 66kV SF6 瓷柱式断路器 72.5kV
3150A
31.5kA 台 1 户外 弹簧操作机构 6 66kV 电磁式电流互感器 2*400/5A,
5P30/ 5P30/5P30/0.5/0.2S 台 3 油浸 正立式
单台容量 50VA 7 端子箱
个 1 主一次间隔 8 钢芯铝绞线 LGJ-95/20 米 150
9 耐张复合绝缘子串
串 6 含耐张线夹一副 10 设备线夹 SY-95/20B(C) 套 27 隔离开关、断路器、CT、主变高压侧 11 T 型线夹 TY95/20 套 9
12 镀锌钢管 Φ50 米 150 由主变本体、端子箱、主刀及地刀机构、电容器、CT 杆顶二次接线盒埋至电缆沟
Φ165 米 50 断路器机构至电缆沟
Φ100 米 250 用于电容器和所用变电缆直埋
13 66kV 隔离开关安装
套 2
螺栓 M22
L=400 套 8 附螺母及垫片 14 66kV 断路器安装
套 1
螺栓 M22
L=400 套 8 附螺母及垫片 15 电流互感器安装
套 1
其中每套 槽钢 [ 10
L=3900 根 2
铁板 –10×580×580 块 3 与槽钢焊接 铁板 –10×400×600 块 2 与杆头铁焊接 铁板 –6×180×80 块 8 焊接 铁板 –6×80×80 块 8 焊接 六角螺栓 M18
L=100 套 12 附螺母及垫片 16 端子箱安装
套 1
10kV 侧电气设备
一 10kV 2#主变主二次间隔
个 1
1 铜母排 TMY-63×6.3
塑封 米 20 长度以现场实际为准 2 母线伸缩节 MST-63×6.3 个 6
3 20kV 户外棒式支柱绝缘子 20kV/12.5kN 支 18
4 矩形母线固定金具 MWP-101 个 18 与 20kV 户外棒式支柱绝缘子匹配 5 10kV 氧化锌避雷器 17/45kV 支 3
6 10kV 户外母线桥安装
套 1 新上 其中每套 槽钢 [ 10 米 25 长度以现场实际为准
[ 5
L=1100mm 根 6 用于安装支柱绝缘子及避雷器
铁板 -10×300×300mm 块 18 用于 20kV 户外棒式支柱绝缘子托板,以设备实际安装要求为准
-10×400×600mm 块 2 用于直线杆 三角铁板 -6×100×190mm 块 8
-6×100×30mm 块 4
地脚螺栓 M10
L=50mm
附螺母及垫片 套 3 用于 10kV 氧化锌避雷器, 以图纸安装要求为准
M16
L=50mm 附螺母及垫片 套 72 用于 20kV 户外棒式支柱绝缘子,以设备实际安装要求为准
M18
L=50mm
附螺母及垫片 套 8 用于 10kV 水泥杆 镀锌角钢 L50*50*5mm 米 3
7 封闭母线 1250A 米 18 长度以现场实际为准 8 弯头 1250A 个 5
9 封闭母线始端箱 1250A 个 4
10 吊架
付 12
11 穿墙套管 1250A 个 3
12 酚醛树脂玻璃丝绝缘板
块 1 1600*650*10 二 电容器成套装置 1000kVar 套 1
三 所用变 10kV 变压器,100kVA,油浸,户外 台 1
1 围栏
组 10 2.5 米/组
围栏 高度 1500mm 米 15 用于所用变 2 10kV 电力电缆 ZR-YJLV22-3*120mm² 8.7kV/15kV 米 300 长度以现场实测为准 用于所用变、电容器
3 10kV 电力电缆头 10kV 冷缩式 个 4 户内 2 个,户外 2 个 4 电缆支架 ∠50*5
300*1500(宽*高) 付 2
5 电缆夹子
个 8
6 细砂
米3
25
7 电缆标识桩
个 8
8 电缆警示带
米 200
9 380V 电力电缆 ZR-YJV22-4*120
0.6/1.0kV 米 200 用于所用变 10 电缆头(0.38kV)_ 适用于 0.6/1.0kV
4*120mm 2 电缆 个 2 冷缩式
户内一个,户外一个 11 电缆沟
详见土建 四 四 10kV 主二次开关柜 金属铠装移开式开关柜 面 面 1 配柜内加热器及温湿度控制器 其中每面 真空断路器 1250A
31.5kA 台 1 配弹簧操动机构 电流互感器 800/5A
0.2S/0.5/5P30/5P30 台 3 30VA 避雷器 17/45kV 只 3
带电显示器
台 1
五 五 10kV 所用变开关柜 金属铠装移开式开关柜 面 面 1 配柜内加热器及温湿度控制器 其中每面 真空断路器 1250A
31.5kA 台 1 配弹簧操动机构 电流互感器 75/5A
0.2S/0.5/5P30 台 2 30VA 接地开关 -12
31.5kA 组 1
零序电流互感器 Φ120
50/5A
5VA 台 1
避雷器 17/45kV 只 3
带电显示器
台 1
六 六 10kV 馈线开关柜 金属铠装移开式开关柜 面 面 1 配柜内加热器及温湿度控制器
其中每面 真空断路器 1250A
31.5kA 台 1 配弹簧操动机构 电流互感器 200/5 台 2 30VA 接地开关 -12
31.5kA 组 1
零序电流互感器 Φ120
50/5A
5VA 台 2
避雷器 17/45kV 只 3
带电显示器
台 1
七 七 10kV 电压互感器开关柜 金属铠装移开式开关柜 面 面 1 配柜内加热器及温湿度控制器 其中每面 电压互感器 10/3、0.1/3、0.1/3、0.1/3kV 台 3 0.2/0.5/3P
50/50/50VA 熔断器 10kV
0.5A 只 3
避雷器 17/45kV 只 3
带电显示器
台 1
八 八 10kV 电容器开关柜 金属铠装移开式开关柜 面 面 1 配柜内加热器及温湿度控制器 其中每面 真空断路器 1250A
31.5kA 台 1 配弹簧操动机构 电流互感器 100/5 台 3 30VA 接地开关 -12
31.5kA 组 1
零序电流互感器 Φ120
50/5A
5VA 台 1
避雷器 17/45kV 只 3
带电显示器
台 1
12 10kV 母联隔离柜 金属移开式铠装开关柜
面 1 配柜内加热器及温湿度控制器
其中 隔离小车 12kV
1250A
31.5kA 只 1
带电显示器
台 1
13 10kV 母联分段柜 金属移开式铠装开关柜
面 1 配柜内加热器及温湿度控制器
其中每面 真空断路器 12kV
1250A
31.5kA 台 1 配弹簧操动机构 电流互感器 400/5A
0.5/5P30/5P30 台 2 30VA 氧化锌避雷器 17/45kV 只 3
带电显示器
台 1
九 九 过渡柜
面 面 1 应满足与既有开关柜(XGN2-12)电气连接的要求,尺寸与新上开关柜尺寸一致 防雷及接地
1 水平接地体 -60×6 米 300
2 垂直接地体 L50×50×5
L=2500 根 20
3 接地铜排 -40*4 米 200 用于等电位网
电缆 ZR-YJV22-1 × 50mm2
0.6/1kV 米 100 保护屏至接地网 4 电缆 ZR-VV22-0.6/10-1 × 100mm² 米 30
5 多股铜线 4mm 2
米 150 保护屏内 照明部分 1 地平灯
套 1
2 电力电缆 ZR-YJV22-5*4mm
0.6/1.0kV 米 100
3 镀锌钢管 Φ50 米 100
二次部分
1 2# 主变控保屏
面 面 1 新上 其中每面 主变保护主后合一装置
套 2
主变非电量保护装置
套 1
打印机
台 1
操作箱
个 2
测控装置
套 2
2 10kV 线路控保屏
面 面 1 新上
10kV 出线控保装置
台 1
10kV 所用变控保装置
台 1
10kV 电容器控保装置
台 1
10kV 分段保护装置
台 1
3 直流屏
面 面 1 改造接线 4 交流屏
面 面 1 新上
0.2S 级三相四线制多功能电能表 块 2
ATS 台 2
5 电度表屏
面 面 1 新上 其中每面 电度表 三相四线制,带断相计时功能 块 2 用于 2#主变主一次、主二次、电容器 电度表 0.2S 级 三相三线 块 2 用于四回出线 电压监测仪
台 1
6 故障录波屏
面 面 1 新上
故障录波器 台 1
打印机 台 1
7 调度数据网
面 面 1 新上 其中每面 纵向加密装置
台 2
交换机
台 2
路由器
个 1
网络安全监测装置
台 1
9 电力电缆
ZR-YJV22-4×35+1×16mm 2
米 800 交流屏至照明配电箱等
ZR-YJV22-5×16mm 2
米 800 交流屏至动力检修箱、轴流风机等 10 控制电缆
ZR- KVVP2-22-4×6mm 2
米 500 交流馈出、直流馈出
ZR-KVVP2-22-4×2.5mm 2
米 1700
ZR-KVVP2-22-7×1.5 mm 2
米 400
ZR-KVVP2-22-7×2.5 mm 2
米 300
ZR-KVVP2-22-7×4 mm 2
米 100
11 网线
米 100 以现场实际测量为准 12 屏蔽双绞线
米 100 以现场实际测量为准 13 基建视频
套 1
14 施工现场人员管理系统
套 1
15 五防扩容及调试 主一次、主二次、电容器、出线、母联分段 套 1 扩容 6 个间隔 16 后台扩容及调试
套 1 扩容 6 个间隔
电量计费、调度部分
一 电量计费系统:
1 计量费用修改费
套 1
2 主站调试
系统 1
3 分站调试
系统 1
二 地调
套
1
1 EMS 系统软件修改费、调试费
套
2 主调、备调
拆除部分 1 围栏
组 10 2.5 米/组 2 所用变屏
面 1
3 变压器
台 1
热门文章:
- 雷锋精神主题教育材料汇编3篇2025-01-12
- 碳达峰主题工作汇报材料例文5篇4篇2025-01-12
- 乡镇基层党建工作计划示例范文5篇2025-01-11
- 党支部二季度党建工作情况总结优萃4篇2025-01-10
- 在市党建工作会议上的发言稿8篇2025-01-08
- 2023年度党支部党建工作要点(县级)3篇2025-01-07
- 学习“七一”讲话精神个人发言材料7篇2025-01-06
- 在党建暨党风廉政建会上的讲话提纲3篇2025-01-06
- 万能版党建工作计划最新范文3篇2024-01-10
- 六对照六看六查专题民主生活会剖析材料3篇2024-01-09
相关文章: