对照湖北能源鄂州电厂检查表(完整文档)
下面是小编为大家整理的对照湖北能源鄂州电厂检查表(完整文档),供大家参考。
______________安全生产检查表
单位:
检查人 :
生产单元负责人签字:
检查日期 :
序号 检
查
项目
检查情况
存在的问题
整改时间
备注
1
问题 1:鄂州发电公司未根据安全生产目标制定相应的分级目标。2020 年度公司、部门、班组安全生产风险承包责任书的目标及考核项目未结合岗位职责分解细化,不符合《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》第 5.1.2 条“根据确定的安全生产目标制定相应的分级(厂级、部门、班组)目标……制定相应的分级控制措施”的要求。
2
问题 2:三期锅炉未执行内、外部定期检验,不符合《锅炉安全技术监察规程》(TSG G001-2012)第 9.4.2 条“首次内部检验在锅炉投入运行后一年进行,成套装置中的锅炉和电站锅炉可以结合第一次检修进行”的规定。
3
问题 3:
#3 炉捞渣机上部的水封槽连接板烧损破穿,无隔离措施,存在安全隐患。
4
问题 4:#3 炉炉顶侧裙板缺失,存在瓦型板、内部支撑锈蚀脱落现象。
5
问题 5:#5 机组 10 号轴承 X 方向振动 36.3μm,Y 方向 134.5μm,超过 125μm 报警值。
6
问题 6:#3、#4 机#3~#6 轴瓦处使用 8 台千斤顶支撑以降低瓦振的临时措施,稳定性、可靠性差。
序号 检
查
项目
检查情况
存在的问题
整改时间
备注
7
问题 7:#3 机 4 抽至除氧器电动门、逆止门后管道及#5 机组 12m 层再热蒸汽管道保温层外壁温度达 65℃,不符合《发电厂保温油漆设计规程》(DL/T 5072—2019)第 3.0.5 条“环境温度不高于 27℃时,设备和管道保温结构外表面温度不应超过 50℃;环境温度高于 27℃时,保温结构外表面温度可比环境温度高 25℃”的规定。
8
问题 8:三期汽水取样间二氧化硅测量仪表未投入,不符合《火力发电厂水汽化学监督导则》(DL/T 561-2013)第 5.1 b)条“在线化学仪表应符合 DL/T 677 的技术要求,配备率应达到 100%,投入率、合格率应不低于90%”的要求。
9
问题 9:一二期给水系统采用加联氨处理,不符合《职业卫生健康管理制度》的要求。
10
问题 10:#5、#6 机组湿式电除尘喷嘴堵塞情况严重;#6 机湿式电除尘器入口烟道防腐层脱落导致漏水,影响湿式电除尘装置的正常运行。
11
问题 11:一期氨逃逸数值为 0、二期氨逃逸测点故障、三期氨逃逸部分数值异常,不符合《火电厂烟气脱硝(SCR)系统运行技术规范》的要求。
序号 检
查
项目
检查情况
存在的问题
整改时间
备注
12
问题 12:三期预处理污泥系统局部设计不合理,如回收水池溢流水直接排入雨水口,存在一定的环保风险;回收水池水质浊度偏高,回用后导致澄清池出水水质超标等。
13
问题 13:查阅 2019 年 10-12 月由广东拓奇电力技术发展有限责任公司出具的《湖北鄂州发电有限责任公司#2 机组 A 修电气预防性试验报告》第 26 页,测试#2 发电机定子绝缘电阻的 KD2678A 型水内冷发电机绝缘测试仪输出电压为 2500V,不符合《旋转电机绝缘电阻测试》(GB/T20160-2006)第 5.3 条的规定。
14
问题 14:#1、#2 发变组高压侧断路器未按《防止电力生产事故的二十五项重点措施》(国能安全【2014】161 号)第 13.1.8 的要求,更换为三相机械联动断路器。
15
问题 15:一、二期码头的前沿临水安全防护隔离有缺失,未彻底隔离,不符合《码头附属设施技术规范》(JTJ297-2001)第 6.3.1条“码头、引桥、操作平台、靠桥墩、系船墩和码头其它需要防护的地方宜设置固定式或活动式护栏,且不影响装卸运行”的规定。
序号 检
查
项目
检查情况
存在的问题
整改时间
备注
16
问题 16:三期煤场#1 圆堆机结构件之间未设置防静电跨接导线,不符合《电力建设安全工 作 规 程 - 火 力 发 电 厂 部 分 》(DL5009.1-2014)中第 4.5.5 条第 8 款“下列电气设备的外露可导电部分及设施均应接地....起重机的金属底座、轨道”的规定。
17
问题 17:查阅《湖北能源集团鄂州电厂一期#1发变组 2020 年度涉网保护定值校核》,反时限定子过负荷上限延时整定值 2.0 秒过长,发电机出口短路时,已超过发电机允许的过负荷能力。
18
问题 18:查阅荆门热电检修运营有限责任公司 2019 年 9 月 18 日出具的《鄂州发电有限公司#2机组直流系统试验报告》,充电装置未按《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T724-2000)完成性能(包括各充电模块稳压、稳流精度和纹波系数)测试。
19
问题 19:一期、二期网控通信室两组蓄电池核对性放电容量试验已超期;三期通信室两组蓄电池核对性放电容量试验未进行,不符合《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》(DL/T495-2000)第 6 条“蓄电池运行及维护”规定。
20
问题 20:六台机组给水泵均存在热控测量元件引出线损伤、电缆受力、电缆保护套管脱落现象。
序号 检
查
项目
检查情况
存在的问题
整改时间
备注
21
问题 21:1、2、3、4 号机组气动调节门或关断门执行机构仪用压缩空气压力调节阀后压力指示表损坏、压力值不符合厂家技术要求。
22
问题 22:#1 炉炉膛压力开关引出线发现有中间接头,不符合《电力建设施工技术规范 第4 部分 热工仪表及控制装置施工技术规范》(DL 5190.4-2019)第 7.5.6 条“导线不应有中间接头”的规定。
23
问题 23:部分消防控制室、电缆夹层等防火重点部位堆放杂物、阻塞通道,如二期集控室消控室、三期主厂房 12.8m 电缆夹层等部位,不符合《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)第 6.1.6 条“疏散通道、安全出口应保持畅通”、6.1.7 条款“消防设施周围不得堆放其他物件”的规定。
24
问题 24:部分电缆穿越楼板墙体防火封堵不严密,防火涂料漏刷,如 3 号汽机电缆夹层进入控制室的电缆孔洞等部位,不符合《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)第10.5.3 条“凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层等处的电缆孔、洞、竖井的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵,电缆沿一定长度可涂以耐火涂料或其他阻燃物质”的规定。
序号 检
查
项目
检查情况
存在的问题
整改时间
备注
25
问题 25:三期原煤仓煤堆表面、高空圆形走廊多处发现烟头和烟盒,不符合《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)第 6.1.10 条“防火重点部位禁止吸烟”的规定。
26
问题 26:生产区域中油库、氢站、煤场、开关站等防火重点部位较多,消防力量不足,未建立企业专职消防队,不符合《中华人民共和国消防法(2019 年修订)》第 39 条款“大型发电应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作”的要求。
27
问题 27:个别工作票存在审批不细、执行不到位现象,包括接票与开工时间倒置、风险点控制措施描述不清楚、有限空间作业许可证未按照规定填写等,不符合鄂州发电公司《工作票、操作票管理》制度规定。
28
问题 28:现场标识标牌不够完善,缺失较多,一期升压站 E022 刀闸设备名称标示牌字体褪色、E01 开关就地操作柜“当心触电”警示牌三角形底色褪色等不符合要求,三期锅炉设备标示标牌部分不规范、一二期煤系统高压配电箱警示标志模糊不清、三期机侧吊物孔地面上安全围栏缺少标识标牌等。
序号 检
查
项目
检查情况
存在的问题
整改时间
备注
29
问题 29:现场安全文明生产存在如下不足:仓库间、工具间、生产区域物资、物品未定置摆放;一、二期锅炉房、汽机房辅助设备积灰、地面积水、钢结构及设备等油漆脱落;二、三期煤仓间输煤皮带层存在局部漏煤现象,不符合《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》相关规定。
30
推荐访问:鄂州 湖北 对照 对照湖北能源鄂州电厂检查表 湖北省鄂州电厂
热门文章:
- 新思想奋进新时代学习心得感受优选4篇2025-01-12
- 六稳六保学习心得体会7篇2025-01-12
- 幼儿园2023年度国庆节主题活动方案3篇2025-01-12
- 保持师德演讲稿甄选3篇2025-01-12
- 防网络诈骗学习心得体会通用范文选集5篇2025-01-12
- 在2023年全市模范机关建设工作推进会上的发言5篇2025-01-12
- 欢庆国庆节幼儿园的活动方案6篇2025-01-12
- 万名党员进党校培训班职工心得感想3篇2025-01-12
- 新任职领导表态发言稿9篇2025-01-12
- 长征精神学习心得体会13篇2025-01-12
相关文章: