房建工程双排双立杆脚手架计算书
下面是小编为大家整理的房建工程双排双立杆脚手架计算书,供大家参考。
双排双立杆脚手架计算书
本工程采用双排单管扣件式钢管脚手架,钢管规格为 48×3.5mm;密目网规格:2300 目/100cm 2 ,每目空隙面积为 1.3mm 2 。脚手架立于基槽回填土上,下设 50×300×4000 木垫板。立杆横距为 1.05米,立杆纵距为 1.5 米,水平杆步距为 1.8 米,水平横杆间距为 0.75米,内立杆距墙 0.3 米;连墙件为两步三跨设置,连墙件采用 48×3.5mm 钢管,用双直角扣件分别与脚手架和框架柱或预埋件连接。搭设高度为 20m。外侧立面采用密目安全网全封闭,在二层满铺脚手板进行防护。
基本风压为 0.45KN/m 2 。施工荷载 Q k =3KN/m 2 。木脚手板自重标准值 Q p1 =0.35 KN/m 2 ,栏木、挡脚板自重标准值 Q p2 =0.14 KN/m。
本脚手架计算依据:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)(以下简称规范)
《建筑施工手册》第三版(以下简称手册)
一)纵向水平杆、横向水平杆计算 1.横向水平杆验算 (1)抗弯验算 作用于横向水平杆弯矩设计值:
M=1.2GKM +1.4 QKM
则:
M max =1.282b Gkl q +1.482b Qkl q =805 . 1 ) 75 . 0 3 4 . 1 75 . 0 35 . 0 2 . 1 (2 =0.478KN m 查规范得:
截面模量 W=5.08cm 3
Q235 钢抗弯强度设计值
=WM max=3610 08 . 510 478 . 0=94.09N/mm 2
< f=205N/mm 2 符合要求 (2)变形验算 查规范得:
弹性模量 E=2.06×10 5
N/mm 2
惯性矩 I=12.19cm 2 作用于横向水平杆线荷载设计值:
q=1.2×0.35×0.75+1.4×3×0.75=3.465 N/m 则挠度为:
=EIql b38454=4 5410 19 . 12 10 06 . 2 3841050 465 . 3 5 =2.18mm<1501050=7mm 同时也小于 10mm 满足要求 2.纵向水平杆计算 (1)抗弯验算
横向水平杆向内侧挑出距离为 300mm,按 200mm 计算 F=2121 )1 (bblaql =0.5×3.465×1.05×(1+05 . 12 . 0) 2
=2.578KN
M max 0.175Fl a =0.175×2.578×1.5=0.677KN m
抗弯强度 =WM max=3610 08 . 510 677 . 0=133.27 N/mm 2
< f=205N/mm 2
满足要求 (2)挠度验算 =EIFl a100146 . 13=4 53 310 19 . 12 10 06 . 2 1001500 10 578 . 2 146 . 1 =3.97mm<1501500=10mm 满足要求 (3)纵向水平杆与立杆连接扣件抗滑承载力验算:
2.15×2.578=5.5427KN<R c =8KN 满足要求
推荐访问:脚手架 建工 计算 房建工程双排双立杆脚手架计算书 建筑双排脚手架如何计算
热门文章:
- 新思想奋进新时代学习心得感受优选4篇2025-01-12
- 六稳六保学习心得体会7篇2025-01-12
- 幼儿园2023年度国庆节主题活动方案3篇2025-01-12
- 保持师德演讲稿甄选3篇2025-01-12
- 防网络诈骗学习心得体会通用范文选集5篇2025-01-12
- 在2023年全市模范机关建设工作推进会上的发言5篇2025-01-12
- 欢庆国庆节幼儿园的活动方案6篇2025-01-12
- 万名党员进党校培训班职工心得感想3篇2025-01-12
- 新任职领导表态发言稿9篇2025-01-12
- 长征精神学习心得体会13篇2025-01-12
相关文章: