房建工程双排双立杆脚手架计算书

 

 双排双立杆脚手架计算书

 本工程采用双排单管扣件式钢管脚手架,钢管规格为 48×3.5mm;密目网规格:2300 目/100cm 2 ,每目空隙面积为 1.3mm 2 。脚手架立于基槽回填土上,下设 50×300×4000 木垫板。立杆横距为 1.05米,立杆纵距为 1.5 米,水平杆步距为 1.8 米,水平横杆间距为 0.75米,内立杆距墙 0.3 米;连墙件为两步三跨设置,连墙件采用 48×3.5mm 钢管,用双直角扣件分别与脚手架和框架柱或预埋件连接。搭设高度为 20m。外侧立面采用密目安全网全封闭,在二层满铺脚手板进行防护。

 基本风压为 0.45KN/m 2 。施工荷载 Q k =3KN/m 2 。木脚手板自重标准值 Q p1 =0.35 KN/m 2 ,栏木、挡脚板自重标准值 Q p2 =0.14 KN/m。

 本脚手架计算依据:

 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001)(以下简称规范)

 《建筑施工手册》第三版(以下简称手册)

 一)纵向水平杆、横向水平杆计算 1.横向水平杆验算 (1)抗弯验算 作用于横向水平杆弯矩设计值:

 M=1.2GKM +1.4 QKM

 则:

 M max =1.282b Gkl q +1.482b Qkl q  =805 . 1 ) 75 . 0 3 4 . 1 75 . 0 35 . 0 2 . 1 (2      =0.478KN  m 查规范得:

 截面模量 W=5.08cm 3

 Q235 钢抗弯强度设计值 

 =WM max=3610 08 . 510 478 . 0=94.09N/mm 2

 < f=205N/mm 2 符合要求 (2)变形验算 查规范得:

 弹性模量 E=2.06×10 5

 N/mm 2

 惯性矩 I=12.19cm 2 作用于横向水平杆线荷载设计值:

 q=1.2×0.35×0.75+1.4×3×0.75=3.465 N/m 则挠度为:

 

 =EIql b38454=4 5410 19 . 12 10 06 . 2 3841050 465 . 3 5    =2.18mm<1501050=7mm 同时也小于 10mm 满足要求 2.纵向水平杆计算 (1)抗弯验算

 横向水平杆向内侧挑出距离为 300mm,按 200mm 计算 F=2121 )1 (bblaql  =0.5×3.465×1.05×(1+05 . 12 . 0) 2

 =2.578KN

  M max 0.175Fl a =0.175×2.578×1.5=0.677KN  m

 抗弯强度  =WM max=3610 08 . 510 677 . 0=133.27 N/mm 2

 < f=205N/mm 2

 满足要求 (2)挠度验算  =EIFl a100146 . 13=4 53 310 19 . 12 10 06 . 2 1001500 10 578 . 2 146 . 1     =3.97mm<1501500=10mm 满足要求 (3)纵向水平杆与立杆连接扣件抗滑承载力验算:

 2.15×2.578=5.5427KN<R c =8KN 满足要求