同行范文网
当前位置 首页 >范文大全 > 公文范文 >

2023年附件:武道高速公路品质工程、施工标准化建设检查现场问题一览表

发布时间:2023-03-05 13:30:32 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年附件:武道高速公路品质工程、施工标准化建设检查现场问题一览表,供大家参考。

2023年附件:武道高速公路品质工程、施工标准化建设检查现场问题一览表

1 附件 1 1 :现场问题及照片 合同段:

   WDTJ-1 工程部位:

  子母岩隧道 检查时间:

  2022.11.25 问题描述:

  右幅 6#车行横洞开挖拱顶超挖严重。

  整改要求:

  严格控制开挖工艺,杜绝类似情况再次发生;超挖部分采用混凝土填充密实,杜绝出现脱空情况。

  合同段:

   WDTJ-1 工程部位:

  子母岩隧道 检查时间:

  2022.11.25 问题描述:

  右幅 6#车行横洞加宽带前端二衬砼振捣不密实,局部有漏浆较严重。

  整改要求:

  立即对砼质量缺陷进行修复,加强二衬砼施工质量控制。

   2 合同段:

   WDTJ-1 工程部位:

  子母岩隧道 检查时间:

  2022.11.25 问题描述:

   右幅 6#车行横洞加宽带前端二衬砼错台较严重。

   整改要求:

  立即对砼质量缺陷进行修复,加强二衬砼施工质量控制。

  合同段:

   WDTJ-1 工程部位:

  子母岩隧道 检查时间:

  2022.11.25 问题描述:

   右幅 6#车行横洞加宽带前端二衬止水带安装未闭环,安装位置与设计不符。

   整改要求:

  重新预埋止水带,必须保证二衬止水带安装闭环。

   3 4 合同段:

   WDTJ-1 工程部位:

  枣子坪 1#大桥 检查时间:

  2022.11.25 问题描述:

   湿接缝横梁预埋钢筋安装不规范 整改要求:

  对预埋长度不足部分进行不强处理;加强现场预埋钢筋质量控制,杜绝类似情况再次发生。

  合同段:

   WDTJ-1 工程部位:

  11#弃土场 检查时间:

  2022.11.25 问题描述:

   弃土未进行分级填筑、分级削坡,未及时完善排水系统。

  整改要求:

  立即对弃土进行分级削坡,未及时完善排水系统,要求在 2023 年 3 月底前全部整改完成。

   5 合同段:

   WDTJ-2 工程部位:

  蔡家梁子隧道 检查时间:

  2022.11.25 问题描述:

   出口右幅上导坑型钢拱架拱脚支垫。

  整改要求:

  按设计及规范要求对初期支护型钢拱架拱脚支垫。

  合同段:

   WDTJ-2 工程部位:

  蔡家梁子隧道 检查时间:

  2022.11.25 问题描述:

   出口右幅对仰拱局部有欠挖、厚度不足,填充层端头模板变形较严重。

  整改要求:

  立即对仰拱局部有欠挖、厚度不足位置进销存处理,加强工艺控制。

   6 合同段:

   WDTJ-2 工程部位:

  梅江特大桥 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   右幅 9#节段顶板勾筋安装、定位不规范。

  整改要求:

  严格按设计及规范要求进行钢筋的安装。

  合同段:

   WDTJ-2 工程部位:

  梅江特大桥 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   挂篮吊点预埋管安装定位不规范。

  整改要求:

  严格按照专项施工方案落实挂篮的现场施工。

   7 合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  漆树湾 3#大桥 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   右幅 7#桥台桩基钢筋笼随意乱割。

  整改要求:

  严格按设计及规范要求进行钢筋的安装,加强现场管理及工艺控制。

  合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  K71+120-K71+180 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   填挖交界处理与设计及规范要求不符。

  整改要求:

  严格按照设计及规范要求做好填挖交界处理,规范土工格栅的安装质量控制。

   8 合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  K71+180-K71+440 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   左幅第二级边坡锚索框格梁横梁箍筋间距与设计不符。

  整改要求:

  立即对间距与设计不符箍筋进行返工处理,严格按设计及规范要求进行钢筋的安装,加强现场管理及工艺控制。

  合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  K71+180-K71+440 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   左幅第二级边坡框格梁现场钢筋加工场地布置及材料堆放混乱。

  整改要求:

  重新对加工场地进行规划,加工场地需重新平整、完善排水措施,规范现场材料、机具的设置。

   9 合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  竹林沟大桥 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   伸缩缝施工质量控制较差,预埋钢筋安装与设计不符。

  整改要求:

  对预埋钢筋安装与设计不符伸缩缝进行返工处理,后期伸缩缝施工必须采用后浇工艺。

  合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  大湾隧道 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   出口左幅上导坑锁脚锚杆安装位置与设计不符。

  整改要求:

  重新对锁脚锚杆进行补打,严格按设计及规范要求控施工质量,加强现场管理及工艺控制。

   10 合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  大湾隧道 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   出口左幅仰拱混凝土与初支混凝土连接不密实。

  整改要求:

  加强仰拱混凝土施工质量及工艺控制,必须确保仰拱与初支混凝土连接密实。

  合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  道真东互通 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   LK2+300 段 94 区路基填筑层厚超标 整改要求:

  立即对该段路基 94 区填筑进行返工处理,按设计及规范要求做好路基94 区的填筑。

   11 合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  道真东互通 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   LK2+240 钢波纹管涵管节连接不紧密,接缝处防水处理不规范。

  整改要求:

  对钢波纹管涵管节连接处重新进行加固处理,重新加强对接缝处的防水处理。

  合同段:

   WDTJ-3 工程部位:

  道真东互通 检查时间:

  2022.11.26 问题描述:

   LK2+180 通道涵现场钢筋加工场地布置及材料堆放混乱 整改要求:

  重新对加工场地进行规划,加工场地需重新平整、完善排水措施,规范现场材料、机具的设置。

  