2023年度悬挑脚手架施工方案202117修改后

悬挑脚手架施工方案 202117 修改后 悬 挑 式 脚 手 架 方 案 编制:职务:

   审批:职务:

   河北建工集团责任有限公司 年 月 日 目 录 一、编制根据 二、工程概况 三、施工组织 四、脚手架设计 五、施工方法 六、劳动力安排 七、脚手架检查与验收 八、 脚手架施工安全保证措施 九、应急预案 十、设计计算 一、编制根据 1 1 、本工程施工图纸及甲方提供的有关文件。

   2 2 、本工程施工组织设计。

   3 3 、现行的规范标准 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001/2006 版) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―2011 《密目式安全网》(GB16909-1997) 《建筑施工手册》(第四版) 二、工程概况 2.1 工程名称:上善颐园·含芳苑(二期)工程;

   2.2 工程项目的性质:新建;

  2.3 工程规模:钢筋混凝土剪力墙结构,总建筑面积为 126474.72 ㎡,其中:12#楼,层数 20F,-F2,地上面积为 10488.53 ㎡;地下面积为 1337.5 ㎡;13#楼,层数 23F,-F2,地上面积为 10686.14 ㎡;地下面积为 1345.52 ㎡;14#楼,层数 22F,-F2,地上面积为 6576.64 ㎡;地下面积为 560.75 ㎡;15#楼,层数 23F,-F2,地上面积为,13651.07 ㎡。地下面积为 1112.05 ㎡;16#楼,层数 23F,-F2,地上面积为 13651.07 ㎡地下面积为 1112.05 ㎡,17#楼,层数 23F,-F2,地上面积为 11298.22 ㎡地下面积为 1076.49 ㎡,18#楼,层数 23F,-F2,地上面积为 6875.62 ㎡地下面积为 560.75 ㎡, 12#底商、13#底商及 1#商业、2#商业,建筑面积为 24276.02 ㎡, 地下车库面积为 25649.77 ㎡。

  2.4 工程建设地点:廊坊市祥云北道北侧、汇源道延长线以南、丰盛路以东;

  2.5 计划工期:具备施工条件 计划竣工日期:(总工期为 730 日历天数) 2.6 工程质量要求符合 合格 标准 三、施工组织 1 1 、 组织领导机构及职责 安全生产、文明施工是企业生存与进展的前提条件,为此项目部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构构成人员编制及责任分布如下:

   组长:

  李鹏 项目经理负责协调工作 项目工程师:

  杜同春 现场施工总指挥及技术总部署 栋号长:郝长胜 现场施工具体协调 安全员:冯志彬 现场具体安全管理工作 2 2 、 人员要求 项目经理、安全员务必具有安全生产考核合格证,现场架子工特种作业人员务必持证上岗。

  四、脚手架设计 1 1 、材料准备 1.1、搭设脚手架全部使用 Ф48.3mm,壁厚 3.5mm 的钢管,其质量符合现行国家标准规定。

  1.2、钢管表面平直光滑,无裂缝、分层、错位、硬弯、压痕与深的划痕。钢管上严禁打孔,钢管在使用前先涂刷防锈漆。

  1.3、扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告与产品质量合格证。扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓进行更换处理。

  1.4、悬挑钢梁型号选用 16#工字钢。工字钢长度锚固长度大于悬挑长度的1.25 倍。锚固型钢悬挑梁的部位准备 HPB235Ø18 的圆钢、 1.5、悬挑钢梁前端使用 Ø14 ㎜的钢丝绳,钢丝绳穿过原混凝土墙模板预留孔,安全卡若干。

  1.6 附型钢平面布置图 2 2 、技术参数 【普通型钢悬挑脚手架】 脚手架排数 双排 大小横杆布置 小横杆在上 搭设高度(m) 18 立杆型号 Φ48.3 × 3.5 立杆纵距(m) 1.5 立杆横距(m) 0.6 大横杆步距(m) 1.5 连墙件布置方式 二步三跨 型钢悬挑长度(m) 1.5 锚固长度(m) 3 钢丝绳支撑 15.5 施工均布荷载(kN/m2) 3 同时施工层数 2 脚手板铺设层数 2 地区 廊坊市 基本风压(kN/m2) 0.4 3 3 、工艺流程 水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→防护栏杆→安全网。

  五、施工方法 1 1 、水平悬挑梁 根据本工程施工特点首次悬挑部位均设置在三层,然后每六层设置悬挑梁。水平悬挑梁务必保证有足够的锚固强度与截面抗屈曲能力,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同。上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳固。使用在挑梁或者纵向钢粱上焊接 150mm、直径 φ25mm 的钢筋,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。固定段长度大于或者等于悬挑段长度的 1.25 倍。悬挑梁固定端使用 3 个(对)预埋件与建筑结构梁板固定。预埋件应预埋在模板顶板上顶板底层钢筋之下,并固定牢靠防止位移。悬挑钢梁前端使用吊拉卸荷,每根悬挑钢梁都要用 Ø14mm 的钢丝绳卸荷,卸载钢丝绳利用上层结构模板螺栓孔洞固定,前段使用钢丝绳兜底钢梁,安全卡不得少于 4 个。悬挑梁布置如下图:

   1、悬挑钢梁穿墙构造 2、 悬挑钢梁楼面构造 侧面示意图 2 2 、立杆设置 2.1 立杆各层各步接头务必使用对接扣件连接,立杆与大横杆使用直角扣件连接。接头位置交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于 500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的 1/3,立杆顶端亦高出女儿墙上皮 1m,高出檐口上皮 1.5m。

  2.2 立杆的垂直偏差应操纵在不大于架高的 1/200。

  2.3 立杆务必用连墙件在建筑物剪力墙洞口处做刚性连接。

   2.4 大横杆、小横杆、剪刀撑设置 2.5 纵向水平杆亦设置在立杆内侧,其长度不宜小于 3 跨,纵向水平杆接长使用对接扣件连接,使用对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不应设置在同步或者同跨;不一致步或者不一致跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于 500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3。

   2.6 外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。主节点处务必设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;同时作业层上非主节点处的横向水平杆,应根据支承脚手板 的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的 1/2;

  2.7 脚手架外侧立面设置剪刀撑,并应由底至顶连续设置;剪刀撑搭接使用3 个扣件长度不得小于 1m,每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨,且不应小于 6m,斜杆与地面的倾角操纵在 45°— 60°之间。

  3 3 、脚手板的铺设要求 3.1 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面 120—150mm;

  3.2 木脚手板应设置在至少三根横向水平杆上。当脚手板长度小于 2m 时,可使用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此种脚手板的铺设可使用对接平铺,亦可使用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处务必设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的与不应大于 300mm(如图 a);脚手板搭接铺设时,接头务必支在横向水平杆上,搭接长度应大于 200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于 100mm(如图 b)。

   ( 3.3 作业层端部脚手板探头长度应不大于 150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。脚手板探头应用直径 1.2mm 镀锌铅丝固定在支承杆件上;

  3.4 在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑支;

  3.5 自顶层作业层的脚手板下计,每隔 9m 满铺一层脚手板。

  4 4 、安全防护 4.1 脚手架外侧使用经进场验收合格的绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

  4.2 选用 18#铅丝在脚手架内部每隔 9m 张挂一道安全网,要求严密、平整。

  4.3 悬挑脚手架底部必需设置硬防护,且严密、牢固。定期对硬防护上的杂物进行清理。外侧设 20cm 高踢脚板,踢脚板上涂刷安全警示漆,防止有杂物坠落。

  5 5 、连墙件 5.1 连墙件数量的设置除应满足规范要求,连墙件在外结构剪力墙洞口处设置。

  5.2 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应使用其它可靠措施固定;

  5.3 连墙件务必使用可承受拉力与压力的构造,使用 Φ48.3 × 3.5 钢管在剪力墙洞口处里外两侧直角扣件夹住剪力墙与建筑物做可靠连接.如遇长距离没有预留洞口的特殊情况。可在剪力墙处预留 Φ50 的洞。用钢管穿过预留洞,再使用 Φ48.3 × 3.5 钢管在剪力墙两侧夹紧剪力墙做可靠刚性连接。

   5.5 连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应使用上斜连接;

  5.6 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设斜撑。斜撑使用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角在 45°-60°之间;连接点中心至主节点的距离不大于 300mm。斜撑在连墙件搭设后方可拆除。

   六、劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征与外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设按下表配置人力资源,操作工均有上岗作业证书。

   2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设负责人构成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。

   3、外脚手架的搭设与拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并务必配备有足够的辅助人员与必要的工具。

   (一)、劳动力安排表 工种 人数 技术管理 2 安全监督 1 质量检查 1 测量放线 2 架子工 30 (二)、机具配备 机具名称 数量 备注 架子扳手 20 把 架子工搭设与拆除架子用 力矩扳手 20 把 检查架子扣件拧紧力度是否达到要求 倒链 5 把 调整架子水平弯曲度 七、脚手架检查与验收 一、构配件检查与验收 (一) 新钢管的检查应符合下列规定:

   1、 应有产品质量合格证;

   2 、 应有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T 228 的有关规定,其质量应符合规范规定;

   3 、 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕与深的划道;

   4 、 钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规范规定;

   5 、 钢管应涂有防锈漆。

   (二) 旧钢管的检查应符合下列规定:

   1 、 表面锈蚀深度应符合规范规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用;

   2 、 钢管弯曲变形应符合规范规定。

   (三) 扣件验收应符合下列规定:

   1、 扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告与产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定抽样检测;

   2 、 新、旧扣件均应进行防锈处理;

   3 、 扣件的技术要求应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的有关规定。

   (四) 扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。扣件在使用前应逐个选择,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

   (五) 脚手板的材料应符合施工技术要求。

   (六) 悬挑脚手架用型钢的质量应符合规范规定,并应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的有关规定。

   (七) 可调托撑的检查应符合下列规定:

   1 应有产品质量合格证,其质量应符合规范规定;

   2 应有质量检验报告,可调托撑抗压承载力应符合规范规定;

   3 可调托撑支托板厚不应小于 5 毫米,变形不应大于 1mm;

   4 严禁使用有裂缝的支托板、螺母。

   (八) 构配件同意偏差应符合规范规定。

   二、 脚手架检查与验收 (一) 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

   1 、 基础完工后及脚手架搭设前;

  2 、作业层上施加荷载前;

  3 、每搭设完 6m~8m 高度后;

  4 、达到设计高度后;

  5 、遇有六级强风及以上风或者大雨后,冻结地区解冻后;

  6 、停用超过一个月。

  (二) 应根据下列技术文件进行脚手架检查、验收:

  1 、 规范有关规定;

  2 、专项施工方案及变更文件;

  3 、技术交底文件;

  4 、构配件质量检查表。

   (三) 脚手架使用中,应定期检查下列要求内容:

   1、 杆件的设置与连接,连墙件;

   2 、底座应无松动,立杆应无悬空;

   3 、 扣件螺栓应无松动;

   4 、立杆的沉降与垂直度的偏差应符合规范规定;

   5、 安全防护措施应符合规范要求;

   6 、 应无超载使用。

   (四) 脚手架搭设的技术要求、同意偏差与检验方法,应符合规范规定。

   (五) 安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应使用扭力板手检查,抽样方法应按随机分布原则进行。抽样检查数目与质量判定标准,应按规定确定。不合格的应重新拧紧至合格。

   八、脚手架施工安全保证措施 1.安全保证体系:

   2.环境保证体系:

   二、技术措施 脚手架搭设技术措施 1、钢管架应设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并连通大横杆,形成避雷网络,并检测接地电阻不大于 30Ω。

   2、外脚手架不得搭设在距离外架空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。

   3、定期检查脚手架,发现问题与隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到牢固稳固,确保施工安全。

   4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾混用。

   5、外脚手架搭设人员务必持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。

   6、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板与多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

   7、保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不...